石膏板装修施工吊顶裂缝防治

铁血寂寞 2012-8-29 2799

轻钢龙骨石膏板吊顶,由于其成本低、易造型、防火性能好、易施工队而被广泛应用于各类工程吊顶上。在满刷高档乳胶漆石膏板,会有或大或小的裂缝,在大面积石膏板吊顶上,尤其突出。此裂缝虽不影响功能使用,但却影响其美观。在工程验收中也被列不整改项目。如何防治此裂缝,现就施工角度,谈几点应注意几个问题及采取相应技术措施:

一、吊点及挂件节点出现虚假受力情况

此类情况主要是由于施工人员素质、技术原因,在轻钢龙骨吊顶施工中出现此类问题有几种情况。

1、吊件上膨胀螺栓螺母及固定大吊的螺杆、螺母在丝接时不注意导致螺栓及螺母扭结,丝扣损坏。
2、膨胀螺丝下部挂吊筋,上口未加固定螺母固定。
3、¢6、¢8的吊筋在很多工程中,特别是工程收尾时,购些圆盘钢筋,让工人在现场调直,当吊筋用。
4、大吊与主龙骨连接,由于大吊变形或不配套,主龙骨夹在大吊中间,未在大吊底部受力。
5、中挂上与主龙骨连接,下挂副龙骨,其与主龙骨连接,导致主、副龙骨间有活动间隙。出现以上几种情况,就会出现已调平的龙骨吊顶在外力作用变为起伏不平,导致覆盖石膏板产生拉力、变形、裂缝。解决此问题办法是在结构上施工加以注意和采取些必要措施,出现此类情况危害性较大且不易修复,施工中一定注意。解决此类问题的措施是:

(1)、在栓紧螺栓、母时要顺着丝扣紧固,切忌强用力损坏丝扣。(2)、圆盘钢筋用作吊杆前,一定要求是合格的新钢筋且得冷拉或调直后方可使用。(3)、主、副龙骨挂件及大吊中有变形部分一定在施工中用钢丝钳加工,以满足施工适用要求,不适用或不配合的配件得弃之不用。 (4)、挂副龙骨时,一定得让主、副龙骨紧贴,挂件与主龙骨连接时,用钢丝钳夹紧,让其连接无活动间隙
  
二、固定吊筋的膨胀螺栓选定位置不对,间距未合模数

此类情况主要出现在多孔YKB板楼板上,在确定吊筋间距时,YKB板模数尺寸,部分膨胀螺丝固定点落在YKB板孔内,此时膨胀螺栓膨胀头在孔内,无法固定,导致此吊顶固定点上下、左右有活动间隙,此吊点看起来是一受力点,实际上,它一旦受力就会变形。如何避免此问题:

1、顶板上弹固定墨斗线时,先找到YKB板交接缝,一般土建施工此处为砼灌缝,第一道线就选用此交接缝。

2、吊点间距在施工规范上要求是900--1200mm,具体施工时,吊点间距可在此范围内根据YKB板宽度模数来确定,这样既可避免出现活动吊点情况,又可避免电锤打孔时打断YKB应力筋,影响YKB板受力。万一出现固定点落在YKB板孔内,有两种处理方法:(1)在周围适当空间重新打孔。(2)用50X50铁板厚3—4mm螺帽拧紧点焊。
最新回复 (5)
全部楼主
  • 月光小妖 2012-9-2
    2
    呵呵,装饰工程的技术标都传上来了。不错,要装修新房的朋友参考下。
  • 铁血寂寞 2012-9-3
    3
    Quote月光小妖 发表于 2012-9-2 21:11
    呵呵,装饰工程的技术标都传上来了。不错,要装修新房的朋友参考下。


    请你也多多分享一下经验做法啊
  • 月光小妖 2012-9-3
    4
    Quote铁血寂寞 发表于 2012-9-3 09:13
    请你也多多分享一下经验做法啊


    好的,有时间我也传些这方面的资料上来。
  • 爱是喜欢 2012-9-16
    5
    分享一下,这是好东西
返回